民國110年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第21題

輸電線路之礙子連弧角間隙長度一般取礙子連長之多少為宜?

題目

輸電線路之礙子連弧角間隙長度一般取礙子連長之多少為宜?

  1. (1) 75%
  2. (2) 110%
  3. (3) 85%
  4. (4) 95%

官方答案

(1) 75%

解析

弧角裝在礙子連的兩端,作用是把閃絡產生的電弧引到弧角上燃燒,避免燒損礙子裙部與導線。間隙若太小,平時就容易放電;間隙太大,則電弧不易在弧角上建立,失去保護作用。實務上多取礙子連長度的 75% 左右,使弧角間隙的放電電壓略低於礙子連本身的閃絡電壓,讓電弧固定在弧角之間。110% 已超過礙子連全長,間隙比礙子連還長;85% 與 95% 也都大於 75%,保護協調較不理想。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。