民國110年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第28題
今天在與昨天相同地點量測輸電線下磁埸,則結果有不同,原因為今天與昨天送電
題目
今天在與昨天相同地點量測輸電線下磁埸,則結果有不同,原因為今天與昨天送電
- (1) 日期不同
- (2) 氣候不同
- (3) 電流不同
- (4) 電壓不同
官方答案
(3) 電流不同
解析
輸電線下方的磁場主要由導線電流產生,長直導線的磁通密度 B = μ₀I/(2πr),與電流成正比,與量測距離成反比。在同一地點、同一高度量測,幾何位置與距離不變,因此磁場會改變的主因是今天的負載電流與昨天不同(用電量隨時間變化)。電壓主要影響電場而非磁場;日期本身不具物理意義;氣候雖會改變濕度與溫度,但不是磁場變化的主因。