民國110年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第64題
有關接地電阻計的輔助接地棒佈設位置下列何者正確?
題目
有關接地電阻計的輔助接地棒佈設位置下列何者正確?
- (1) 電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上
- (2) 電流電極輔助接地棒需緊鄰待測接地電極
- (3) 電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間
- (4) 電流電極輔助接地棒位於電壓電極輔助接地棒與待測接地電極之間
官方答案
(1) 電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上、(3) 電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間
解析
接地電阻計採三極法,待測接地極 E、電壓極 P、電流極 C 依序佈設。電流極 C 必須遠離 E,通常至少20公尺,使電流場分佈不受待測極影響;電壓極 P 則置於 E 與 C 之間,約在距離的50~60%處,量測 P 與 E 的電位差。若 C 太靠近 E,或 P、C 位置顛倒,會使輔助極電阻干擾增大、讀值失真。因此第1、3項正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。