民國110年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第77題
下列何者屬架空輸電線路防範雷害事故之改善措施?
題目
下列何者屬架空輸電線路防範雷害事故之改善措施?
- (1) 減少礙子個數
- (2) 裝設線路用避雷器
- (3) 改善架空地線遮蔽角
- (4) 降低支持物之接地電阻
官方答案
(2) 裝設線路用避雷器、(3) 改善架空地線遮蔽角、(4) 降低支持物之接地電阻
解析
防範雷害應從「減少雷擊機會」與「降低雷擊後過電壓」著手。裝設線路用避雷器可限制絕緣子兩端過電壓;改善架空地線遮蔽角可減少繞擊;降低支持物接地電阻可使雷電流迅速洩放、降低反閃絡。減少礙子個數會降低絕緣耐壓,反而增加閃絡風險,不是改善措施。