民國111年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第33題
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?
題目
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?
- (1) 有無過載及過熱保護設備
- (2) 有無在線路上裝設漏電斷路器
- (3) 有無可能傾倒及生鏽
- (4) 電氣設備上有無安全保險絲
官方答案
(2) 有無在線路上裝設漏電斷路器
解析
潮濕水氣環境中,設備絕緣易劣化、漏電電流增大,人員觸電風險最高,故應優先確認線路上是否裝設「漏電斷路器(ELCB/RCB)」,其可在漏電流超過額定值(一般 30 mA)時迅速跳脫切斷電源,防止感電死亡。過載保護、保險絲主要防過熱,傾倒生鏽屬結構問題,均非潮濕環境首要防電擊措施。