民國111年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第45題

裝設弛度調整板量測弛度值之起算位置,懸垂礙子連以何點為裝置點最適宜

題目

裝設弛度調整板量測弛度值之起算位置,懸垂礙子連以何點為裝置點最適宜

  1. (1) 礙子連中點位置
  2. (2) 礙子連約1/3 處
  3. (3) 礙子連接地端
  4. (4) 礙子連導線懸掛點

官方答案

(4) 礙子連導線懸掛點

解析

弛度觀測須有固定且穩定的基準點。懸垂礙子連上端會隨荷重與風擺動,其中點、約1/3處或接地端都不是穩定的量測基準。實務上以礙子連下端夾具夾持導線的「導線懸掛點」為起算點,此點即導線實際支持點;量得的弛度才能與設計弛度直接比較,據以轉動弛度調整板修正。