民國111年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第49題
輸電線路在架線區間完成延線及緊線後,即可在耐張鐵塔進行終端裝置裝設作業,此耐張鐵塔應 選擇下列何者先施工?
題目
輸電線路在架線區間完成延線及緊線後,即可在耐張鐵塔進行終端裝置裝設作業,此耐張鐵塔應 選擇下列何者先施工?
- (1) 高低差較大
- (2) 懸垂鐵塔
- (3) 標高較低
- (4) 標高較高
官方答案
(4) 標高較高
解析
延線、緊線完成後施作終端裝置,須考量導線自重滑移與弛度控制。先選擇標高較高的耐張鐵塔施作,後續低塔作業時導線由高處向低處延伸,張力與弛度較易掌控,亦可減少導線與地面、障礙物的摩擦。若先做低塔,高塔側導線易受自重影響滑動,弛度不易維持。