民國111年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第5題

終端夾板鋁體及壓接套管壓縮完成後機械強度須達所使用導線額定張力之百分比為

題目

終端夾板鋁體及壓接套管壓縮完成後機械強度須達所使用導線額定張力之百分比為

  1. (1) 70
  2. (2) 40
  3. (3) 95
  4. (4) 50

官方答案

(3) 95

解析

終端夾板與壓接套管是承受導線全部張力的關鍵金具,壓縮後不得成為線路的弱點。依壓接金具的機械性能要求,其機械強度須達到所用導線額定張力的95%以上,才能與導線強度匹配,避免在風振、覆冰或短路張力下由接頭處斷線。70%、50%、40%都遠低於95%,接頭將明顯降低線路強度,故選95%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料