民國111年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第63題
下列何者屬架空輸電線路絕緣設計之重點工作?
題目
下列何者屬架空輸電線路絕緣設計之重點工作?
- (1) 決定弧角間隙
- (2) 決定礙子連所需礙子個數
- (3) 決定導線與支持物間絕緣間距
- (4) 決定地線相互間距
官方答案
(1) 決定弧角間隙、(2) 決定礙子連所需礙子個數、(3) 決定導線與支持物間絕緣間距
解析
架空輸電線路絕緣設計重點在確保不發生絕緣破壞與閃絡,主要工作含:決定礙子連所需礙子個數(選項2),依系統電壓與污穢等級計算片數;決定導線與支持物間絕緣間距(選項3),即空氣間隙,防止電壓飆升擊穿;決定弧角間隙(選項1),即保護或放電間隙,引導雷擊放電位置以保護礙子。至於地線相互間距(選項4)屬避雷線遮蔽配置與雷害防護設計,非絕緣設計重點,故正確為 1、2、3。