民國111年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第70題
使用三用電表進行量測時,下列使用方法何者正確?
題目
使用三用電表進行量測時,下列使用方法何者正確?
- (1) 量測電阻時若不知道待測電阻的約略值, 應先轉至最高檔,再依序調降至最佳解析度為止
- (2) 量測電壓時若不知道待測電壓的約略值,應先轉至最高檔,再依序調降至最佳解析度為止
- (3) 量測電阻時若不知道待測電阻的約略值,應先轉至最低檔,再依序調升至最佳解析度為止
- (4) 量測電壓時若不知道待測電壓的約略值,應先轉至最低檔,再依序調升至最佳解析度為止
官方答案
(1) 量測電阻時若不知道待測電阻的約略值, 應先轉至最高檔,再依序調降至最佳解析度為止、(2) 量測電壓時若不知道待測電壓的約略值,應先轉至最高檔,再依序調降至最佳解析度為止
解析
使用三用電表量測未知大小的電壓或電阻時,最高原則是由最大檔位起測,再逐段降檔,直到指針落在有效刻度範圍(約滿刻度一半以上)為止,電壓與電阻皆適用。若由最低檔起測,遇到高電壓會超出檔位,可能打彎指針甚至損壞表頭;電阻檔雖較不易損壞,也讀不出正確值。故 1、2 正確,3、4 方向相反。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。