民國111年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第77題
下列哪一種水電阻之清水,可用於人工活線礙子清掃?
題目
下列哪一種水電阻之清水,可用於人工活線礙子清掃?
- (1) 5500Ω-cm
- (2) 8000Ω-cm
- (3) 4000Ω-cm
- (4) 3500Ω-cm
官方答案
(1) 5500Ω-cm、(2) 8000Ω-cm
解析
人工活線礙子清掃所用清水,其水電阻須在 5,000Ω-cm 以上,以限制水柱洩漏電流,保護作業人員。選項 1 的 5,500Ω-cm 及選項 2 的 8,000Ω-cm 都大於 5,000Ω-cm,符合門檻;選項 3 的 4,000Ω-cm 與選項 4 的 3,500Ω-cm 都小於 5,000Ω-cm,導電性偏高,不可使用。故正解為 1、2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。