民國112年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第47題
造成國內既設345kV 輸電線路目前跳脫次數最多原因為
題目
造成國內既設345kV 輸電線路目前跳脫次數最多原因為
- (1) 鹽塵害
- (2) 雷害
- (3) 風害
- (4) 一線接地故障
官方答案
(2) 雷害
解析
依國內輸電線路維護統計,既設 345kV 輸電線路目前造成跳脫次數最多的原因為雷害。台灣地處雷電活動頻繁區域,雷擊可能在導線感應或直擊造成絕緣子閃絡而跳脫,且線路延袤易受落雷影響。鹽塵害多發生於沿海路段、風害屬偶發性外力、一線接地故障常由雷害或絕緣劣化引發,但就跳脫頻次統計,仍以雷害居冠。故維護重點包含架設架空地線、降低接地電阻及加強絕緣配合以降低雷擊跳脫率。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。