民國112年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第75題
有關架空輸電線路用孟宗竹保護架之搭拆,下列何者為正確?
題目
有關架空輸電線路用孟宗竹保護架之搭拆,下列何者為正確?
- (1) 必須確實檢視防護線管、橡皮線管、橡皮毯、橡皮礙套、橡皮跳線管、活線線夾等掩蔽情形,以防感電
- (2) 孟宗竹梢徑4.0 公分, 長6.0 公尺以上
- (3) 必須待配電線路活線掩蔽工作完成後,才可從事搭架作業
- (4) 雨天無法進行掩蔽工作為了趕工仍可繼續搭架作業
官方答案
(1) 必須確實檢視防護線管、橡皮線管、橡皮毯、橡皮礙套、橡皮跳線管、活線線夾等掩蔽情形,以防感電、(2) 孟宗竹梢徑4.0 公分, 長6.0 公尺以上、(3) 必須待配電線路活線掩蔽工作完成後,才可從事搭架作業
解析
輸電線路活線搭設孟宗竹保護架時,應先完成配電線路活線掩蔽(橡皮毯、橡皮線管、橡皮礙套、活線線夾等)後方得搭架(選項3正確),並確實檢視各項橡皮掩蔽器材之遮蔽情形以防感電(選項1正確)。孟宗竹規格須梢徑 4.0 公分以上、長 6.0 公尺以上,方能具足夠強度與遮蔽高度(選項2正確)。雨天無法施行掩蔽作業,安全規定禁止為趕工而繼續搭架(選項4錯誤)。故正確為 1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。