民國114年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第41題

架空輸電線路終端夾板鋁體及壓接套管壓縮完成後,機械強度須達所使用導線額定張力之百分 比為

題目

架空輸電線路終端夾板鋁體及壓接套管壓縮完成後,機械強度須達所使用導線額定張力之百分 比為

  1. (1) 40
  2. (2) 95
  3. (3) 70
  4. (4) 50

官方答案

(2) 95

解析

終端夾板鋁體及壓接套管是以壓縮方式與導線接合,壓縮完成後接頭的機械強度必須達到所使用導線額定張力的 95% 以上,才能避免接頭成為線路的弱點。若只有 40%、50% 或 70%,均低於 95%,無法確保承受設計張力,因此正解為 95%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料