民國114年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第62題

架空輸電線路計算導線最高正常運轉電流,需維持導線發熱與散熱的平衡,下列熱量何者須予 考慮?

題目

架空輸電線路計算導線最高正常運轉電流,需維持導線發熱與散熱的平衡,下列熱量何者須予 考慮?

  1. (1) 對流散熱量
  2. (2) 傳導散熱量
  3. (3) 輻射散熱量
  4. (4) 太陽照射熱量

官方答案

(1) 對流散熱量、(3) 輻射散熱量、(4) 太陽照射熱量

解析

導線熱平衡式為:I²R(焦耳熱)+太陽照射熱量 qs = 對流散熱量 qc + 輻射散熱量 qr。計算最高正常運轉電流時,須同時納入對流與輻射兩種散熱途徑,以及太陽輻射所增加的熱量;太陽照射會升高導線溫度,故必須計入。選項2「傳導散熱量」指經固體接觸傳熱,架空導線與空氣間散熱以對流、輻射為主,傳導量極微小可忽略,不列入平衡式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料