民國114年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第73題
69kV 架空輸電線路活線礙子清掃,下列何者錯誤?
題目
69kV 架空輸電線路活線礙子清掃,下列何者錯誤?
- (1) 需一人操作注水,一人在塔下監視及指揮操作引擎送水,兩人輪流清洗工作
- (2) 與活線保持80 公分以上
- (3) 從上層礙子串開始,依順序往下層清洗
- (4) 可單人從事清洗工作
官方答案
(2) 與活線保持80 公分以上、(3) 從上層礙子串開始,依順序往下層清洗、(4) 可單人從事清洗工作
解析
69kV活線清洗時,噴嘴與活線須保持1.5 m以上,80 cm明顯不足,故2錯誤;清洗順序應由下層礙子串往上層進行,以免上層汙水往下流而汙染已清洗的下層礙子,故3錯誤;活線作業須一人注水、一人在塔下監視指揮並操作送水引擎,不可單人作業,故4錯誤。選項1所述人力配置與輪流清洗方式正確。