民國114年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第77題

既設架空輸電線路換架為耐熱導線以提升送電容量,其送電容量需與下列設備之容量匹配?

題目

既設架空輸電線路換架為耐熱導線以提升送電容量,其送電容量需與下列設備之容量匹配?

  1. (1) 鐵塔支持物
  2. (2) 同線路之地下電纜
  3. (3) 線路兩端之變電設備
  4. (4) 地下管路

官方答案

(2) 同線路之地下電纜、(3) 線路兩端之變電設備

解析

既設架空線路換架耐熱導線(如TACSR)可提高導線容許溫度與送電容量,但系統瓶頸須整體匹配。線路兩端之變電設備(變壓器、開關、匯流排等)其額定容量必須承受提升後之電流,否則成為限制(選項3正確)。若同線路含有地下電纜段,電纜載流量通常低於架空耐熱導線,亦須匹配(選項2正確)。鐵塔為機械支承構造,承受風、冰、張力,與電氣容量無直接關係;地下管路僅供電纜敷設,不影響架空容量。故答案為2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料