民國114年 第2梯次 延期考區 輸電架空線路裝修乙級 學科

第64題

有關接地電阻計的輔助接地棒佈設位置下列何者正確?

題目

有關接地電阻計的輔助接地棒佈設位置下列何者正確?

  1. (1) 電流電極輔助接地棒位於電壓電極輔助接地棒與待測接地電極之間
  2. (2) 電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間
  3. (3) 電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上
  4. (4) 電流電極輔助接地棒需緊鄰待測接地電極

官方答案

(2) 電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間、(3) 電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上

解析

以三極法(fall-of-potential)量測接地電阻時,待測接地電極、電壓電極輔助接地棒、電流電極輔助接地棒三者直線排列。電壓電極位於待測接地電極與電流電極之間(通常約在0.618倍距離處),故選項2正確、選項1錯誤。電流電極須遠離待測接地極使電場不受干擾,應距離20公尺以上,故選項3正確;緊鄰(選項4)將使量測失效,不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。