有關接地電阻計的輔助接地棒佈設位置下列何者正確?
題目
有關接地電阻計的輔助接地棒佈設位置下列何者正確?
- (1) 電流電極輔助接地棒位於電壓電極輔助接地棒與待測接地電極之間
- (2) 電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間
- (3) 電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上
- (4) 電流電極輔助接地棒需緊鄰待測接地電極
官方答案
(2) 電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間、(3) 電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上
解析
以三極法(fall-of-potential)量測接地電阻時,待測接地電極、電壓電極輔助接地棒、電流電極輔助接地棒三者直線排列。電壓電極位於待測接地電極與電流電極之間(通常約在0.618倍距離處),故選項2正確、選項1錯誤。電流電極須遠離待測接地極使電場不受干擾,應距離20公尺以上,故選項3正確;緊鄰(選項4)將使量測失效,不正確。