民國114年 第2梯次 延期考區 輸電架空線路裝修乙級 學科
第72題
有關架空輸電線路延架線之敘述,下列何者為錯誤?
題目
有關架空輸電線路延架線之敘述,下列何者為錯誤?
- (1) 拉線機安置地點應愈靠近鐵塔愈好
- (2) 拉線速度每分鐘最快不得超過20 公尺
- (3) 放線機安置地點應愈靠近鐵塔愈好
- (4) 最先延放之鋼繩為主拉線鋼繩
官方答案
(1) 拉線機安置地點應愈靠近鐵塔愈好、(3) 放線機安置地點應愈靠近鐵塔愈好、(4) 最先延放之鋼繩為主拉線鋼繩
解析
本題選錯誤者。拉線機與放線機之安置應考量牽引角度、高低差與操作空間,並非「愈靠近鐵塔愈好」(選項1、3均錯)。延線順序為先展放引導繩(初導繩),再以其牽引主拉線鋼繩,故「最先延放之鋼繩為主拉線鋼繩」(選項4)亦錯。拉線速度每分鐘最快不逾20公尺為正確安全規範(選項2正確)。