民國114年 第2梯次 延期考區 輸電架空線路裝修乙級 學科
第74題
下列哪一種水電阻之清水,可用於清洗161kV 架空輸電線路之直升機活線礙子清掃?
題目
下列哪一種水電阻之清水,可用於清洗161kV 架空輸電線路之直升機活線礙子清掃?
- (1) 1200Ω-cm
- (2) 1800Ω-cm
- (3) 2000Ω-cm
- (4) 1000Ω-cm
官方答案
(2) 1800Ω-cm、(3) 2000Ω-cm
解析
直升機活線水洗礙子作業,清水之比電阻(水電阻值)須隨電壓等級提高而增加。依台電活線作業規範,161kV 等級清洗用水之水電阻不得低於 1,500 Ω-cm(部分規範甚至要求 2,000 Ω-cm 以上),水電阻愈高,水中游離離子愈少,漏電流與沿面放電風險愈低。題目四值中,1,800 與 2,000 Ω-cm 均高於 1,500 Ω-cm 門檻,可安全使用;1,200 Ω-cm 與 1,000 Ω-cm 偏低,水中離子濃度較高,清洗 161kV 礙子時易生漏電或閃絡,不符規定。故正確為 1,800 與 2,000 Ω-cm。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。