民國93年 第1梯次 輸電架空線路裝修丙級 學科

第11題

輸電線路裝置防( 制) 震器其目的係在抑制下列何種風速對導線所引起的振動

題目

輸電線路裝置防( 制) 震器其目的係在抑制下列何種風速對導線所引起的振動

  1. (1) 8 M / s e c
  2. (2) 16 M / s e c
  3. (3) 20 M / s e c
  4. (4) 40 M / s e c

官方答案

(1) 8 M / s e c

解析

防(制)震器主要用於抑制低風速下之微風振動(aeolian vibration)。當風速約 8 m/sec 以下時,導線背風側產生卡門渦流,造成高頻、小振幅的上下振動,長期可使導線疲勞斷股。16、20、40 m/sec 屬較高風速,振動型態不同,並非防震器主要抑制對象,故選 8 m/sec。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料