民國96年 第2梯次 輸電架空線路裝修丙級 學科
第24題
台灣地區161 K V 及345 K V 系統一般均採
題目
台灣地區161 K V 及345 K V 系統一般均採
- (1) 不接地
- (2) 高電抗接地
- (3) 低電抗接地
- (4) 直接接地
官方答案
(4) 直接接地
解析
台灣的 161 kV 與 345 kV 屬於特高壓輸電系統,中性點一般採用直接接地(有效接地)。如此可限制單相接地故障時的過電壓,降低設備絕緣等級與成本,並使保護電驛容易偵測故障電流。不接地或經高、低電抗接地並非這兩級系統的一般做法。