民國96年 第2梯次 輸電架空線路裝修丙級 學科
第40題
國內一般既設345 K V 輸電線路耐張礙子連使用之電暈遮蔽環裝置在
題目
國內一般既設345 K V 輸電線路耐張礙子連使用之電暈遮蔽環裝置在
- (1) 大地側
- (2) 導電側
- (3) 大地側軛鐵上
- (4) 弧角側
官方答案
(2) 導電側
解析
345kV耐張礙子串承受高電壓,其導線端(活線側/導電側)因電場集中最易產生電暈放電。電暈遮蔽環主要功能在均化絕緣子串沿面電壓分布、降低導線端附近電場強度,以抑制電暈與無線電干擾(RIV)。故遮蔽環裝設於電壓最高、電場最強之導電側(導線側)軛鐵或連結金具上,而非大地側或弧角側;若裝於大地側則無法改善導線端電場集中問題。故答案為導電側(選項2)。