民國95年 第3梯次 輸電架空線路裝修丙級 學科

第18題

多層鋼心鋁絞線最外層股線損傷或斷股數不超過多少時,且損傷部份之長度為補修套管長度之 2 / 3 以下時,可用壓縮型補修套管補修之?

題目

多層鋼心鋁絞線最外層股線損傷或斷股數不超過多少時,且損傷部份之長度為補修套管長度之 2 / 3 以下時,可用壓縮型補修套管補修之?

  1. (1) 1 / 4
  2. (2) 1 / 3
  3. (3) 1 / 2
  4. (4) 3 / 4

官方答案

(2) 1 / 3

解析

依鋼心鋁絞線的補修規定,多層絞線最外層股線損傷或斷股數不超過全股數的 1/3,且損傷長度不超過補修套管長度的 2/3 時,可用壓縮型補修套管補修。此作法可恢復導線的機械強度與電氣連續性;若斷股比例或損傷長度超過上限,則應改採接續套管或截斷重新接續。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料