民國114年 第2梯次 輸電架空線路裝修丙級 學科

第5題

架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)之防(制)震器不須加裝保護條者為

題目

架空輸電線路複合光纖地線(OPGW)之防(制)震器不須加裝保護條者為

  1. (1) 160 mm2
  2. (2) 80 mm2
  3. (3) 70 mm2
  4. (4) 60 mm2

官方答案

(1) 160 mm2

解析

依輸電線路施工規範,OPGW 裝設防振器(如 stockbridge 防震器)時,對截面積較小者,因線徑細、夾持應力集中易損傷光纖與鋁管,須加裝預絞式保護條以分散應力;截面積達 160 mm² 之 OPGW 線徑較大,夾持處強度足以承受,故不須加裝保護條。其餘 80、70、60 mm² 均屬較小截面,應加裝保護條以保護光纖單元。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料