民國102年 第1梯次 機電整合乙級 學科

第52題

若P L C 的輸出接點Y 0 至Y 5 控制三支氣壓缸動作,依序分別是A + B + C + A - B - C - ,以一個b y t e 值傳送至輸出接點…

題目

若P L C 的輸出接點Y 0 至Y 5 控制三支氣壓缸動作,依序分別是A + B + C + A - B - C - ,以一個b y t e 值傳送至輸出接點使A + C + B - 同時動作,則該b y t e 值的十六進值應為

  1. (1) 13
  2. (2) 23
  3. (3) 25
  4. (4) 15

官方答案

(4) 15

解析

依題意輸出對應為 Y0=A+、Y1=B+、Y2=C+、Y3=A-、Y4=B-、Y5=C-。要同時動作 A+、C+、B-,需使 Y0、Y2、Y4 導通,其二進位位元為 0001 0101,換算十六進位為 0x15。故選項 4 的 15 正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料