民國103年 第3梯次 機電整合乙級 學科

第80題

有關近接開關的描述,下列何者錯誤?

題目

有關近接開關的描述,下列何者錯誤?

  1. (1) 檢測物由遠方緩慢靠近,當近接開關產生動作時, 從開關前端面至檢測物的距離稱為檢測距離
  2. (2) 一般近接開關檢測物件設定的距離,係以檢測距離之70 ~ 80 % 為設定原則
  3. (3) 一般近接開關的檢測距離較復歸距離為長
  4. (4) 開關動作後檢測物緩慢遠離開關,當開關復歸時,從開關前端面至檢測物的距離稱為復歸距離

官方答案

(3) 一般近接開關的檢測距離較復歸距離為長

解析

近接開關由遠處靠近而動作的距離稱為檢測距離(動作距離),離開時才復歸的距離稱為復歸距離。因磁滯作用,復歸距離通常較檢測距離長,所以「檢測距離較復歸距離為長」是錯誤敘述。實務設定常取檢測距離的70~80%,以確保可靠動作。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。