民國104年 第3梯次 機電整合乙級 學科

第70題

有一對照式光電開關用來檢測金屬罐是否在正確的軌道位置上,現在該對照式光電開關損 壞而感測器與金屬罐的距離只有1 公分,則維修人員可使用以下哪幾種感測器暫時代用?

題目

有一對照式光電開關用來檢測金屬罐是否在正確的軌道位置上,現在該對照式光電開關損 壞而感測器與金屬罐的距離只有1 公分,則維修人員可使用以下哪幾種感測器暫時代用?

  1. (1) 磁簧開關
  2. (2) 近接開關
  3. (3) 擴散反射式光電開關
  4. (4) 鏡片反射式光電開關

官方答案

(2) 近接開關、(3) 擴散反射式光電開關、(4) 鏡片反射式光電開關

解析

原對照式(透過型)光電開關以光束遮斷檢測金屬罐位置,損壞且距離僅1公分時,可改用近接開關(感應式)偵測金屬本體,故2可。擴散反射式光電開關以罐體反射光偵測,1公分近距可用,故3可。鏡片反射式光電開關於罐體遮斷反射光束時動作,亦能代用,故4可。磁簧開關須有感測磁場(如附磁鐵)才動作,一般金屬罐無磁性,不適代用,故1不可。