民國105年 第1梯次 機電整合乙級 學科
第11題
一般連座型(共用同一個氣壓源)之多個電磁閥中的某一個線圈,每隔一段時間就會故障, 其最有可能之原因為該閥的
題目
一般連座型(共用同一個氣壓源)之多個電磁閥中的某一個線圈,每隔一段時間就會故障, 其最有可能之原因為該閥的
- (1) 口徑較小
- (2) 使用電流較小
- (3) 使用壓力較高
- (4) 激磁時間較長
官方答案
(4) 激磁時間較長
解析
連座型電磁閥共用氣壓源,各閥電氣獨立。某一線圈周期性故障,最可能原因為該閥激磁(通電)時間較長。電磁線圈通電會發熱,激磁時間越長累積熱量越多,溫升超過耐溫即絕緣劣化而燒毀;口徑、電流、壓力與線圈燒毀無直接因果。故應檢討該閥作動週期或改間歇激磁。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。