民國106年 第3梯次 機電整合乙級 學科

第37題

下列關於三用電表之使用敘述何者不正確?

題目

下列關於三用電表之使用敘述何者不正確?

  1. (1) 量測交流電壓值時,不必考慮正負極性
  2. (2) 量測到之交流電壓值,為交流電壓之峰值
  3. (3) 負載效應使量測得到之電壓值較實際值之電壓值低
  4. (4) 量測直流電流值時,需與待測電路成串聯連接

官方答案

(2) 量測到之交流電壓值,為交流電壓之峰值

解析

三用電表量測交流電壓顯示值為「有效值(RMS)」,非峰值(峰值=√2×有效值≈1.414倍),故選項2敘述不正確。選項1交流無極性故不必考慮正負接法;選項3負載效應因電表內阻與電路分壓,使讀值低於實際電壓;選項4量電流須串聯於待測電路。題目問「不正確」者,答案為2。