民國107年 第1梯次 機電整合乙級 學科
第77題
有關O N - D e l a y T i m e r 的特性敘述,下列敘述哪些錯誤?
題目
有關O N - D e l a y T i m e r 的特性敘述,下列敘述哪些錯誤?
- (1) a 接點在線圈通電時延時閉合,線圈斷電時瞬時打開
- (2) a 接點在線圈通電時延時閉合,線圈斷電時延時打開
- (3) a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時瞬時打開
- (4) a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時延時打開
官方答案
(2) a 接點在線圈通電時延時閉合,線圈斷電時延時打開、(3) a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時瞬時打開、(4) a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時延時打開
解析
ON-Delay Timer(通電延遲型)的動作原理是:線圈通電後才開始計時,到達設定時間後 a 接點才閉合,屬於「延時閉合」;線圈一旦斷電,計時電路立即復歸,接點馬上回到原狀態,也就是 a 接點瞬時打開,本身不具斷電延時能力。因此第 1 項敘述正確;第 2 項把斷電後的動作誤寫成延時打開;第 3、4 項都把通電後的動作寫成瞬時閉合,與延時閉合的特性相反。若確實需要斷電後延時打開,應選用 OFF-Delay Timer,或加裝延時頭、採雙計時器組合。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。