民國107年 第3梯次 機電整合乙級 學科

第80題

有測溫用電阻體pt100 與pt1000,下列敘述哪些正確?

題目

有測溫用電阻體pt100 與pt1000,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 在攝氏溫度100°C時, pt100 歐姆值大於pt1000
  2. (2) 在攝氏溫度0°C時,pt100 歐姆值約為100
  3. (3) 在攝氏溫度0°C時,pt1000 歐姆值約為100
  4. (4) 在攝氏溫度100°C時,pt100 歐姆值小於pt1000

官方答案

(2) 在攝氏溫度0°C時,pt100 歐姆值約為100、(4) 在攝氏溫度100°C時,pt100 歐姆值小於pt1000

解析

Pt100 代表 0°C 時電阻為 100Ω,Pt1000 代表 0°C 時電阻為 1000Ω;兩者皆為白金測溫電阻體,電阻值皆隨溫度上升而增加(正溫度係數)。因此 0°C 時 Pt100 約 100Ω(選項2正確),而 Pt1000 約 1000Ω,並非 100Ω,故選項3錯誤。升到 100°C 時,Pt100 約 138.5Ω、Pt1000 約 1385Ω,兩者都約為 0°C 電阻值的 1.385 倍,所以 Pt100 的歐姆值明顯小於 Pt1000,選項1敘述相反、選項4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。