民國109年 第1梯次 機電整合乙級 學科
第25題
對一般型繼電器標示有線圈(Coil):DC24V、1.2W,接點(Contactor):5A,下列敘述何者最 正確?
題目
對一般型繼電器標示有線圈(Coil):DC24V、1.2W,接點(Contactor):5A,下列敘述何者最 正確?
- (1) 通過線圈的額定電流為5A
- (2) 通過接點的額定電流為交流或直流電1.2A
- (3) 通過接點的額定電流為交流或直流電5A
- (4) 通過接點的額定電壓為直流24V
官方答案
(3) 通過接點的額定電流為交流或直流電5A
解析
繼電器標示中,Coil:DC24V、1.2W 表示線圈額定電壓為直流 24V,其電流 I=1.2W/24V=0.05A;Contactor:5A 表示接點(接點可通交流或直流)額定電流為 5A。故「通過接點的額定電流為交流或直流電 5A」最正確,其餘選項數值均有誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。