民國112年 第1梯次 機電整合乙級 學科
第43題
有關固態繼電器SSR(Solid State Relay)之敘述,下列何者不正確?
題目
有關固態繼電器SSR(Solid State Relay)之敘述,下列何者不正確?
- (1) 與繼電器一樣具機械式接點
- (2) 具有訊號隔離功能
- (3) 具低電壓驅動特性
- (4) 使用壽命較繼電器長
官方答案
(1) 與繼電器一樣具機械式接點
解析
SSR 的輸出級是以半導體元件(如 SCR、雙向閘流體、MOSFET)取代機械接點,因此內部完全沒有可動接點,也不會產生電弧、接點燒損或彈跳。選項2正確:SSR 多利用光耦合器或變壓器達成輸入與輸出之間的電氣隔離。選項3正確:控制端只需 3~32V 的低電壓小電流訊號即可驅動。選項4正確:由於沒有機械磨損,且切換速度快,使用壽命遠長於一般電磁繼電器。所以「與繼電器一樣具機械式接點」的說法不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。