民國114年 第1梯次 機電整合乙級 學科

第25題

有關近接開關的描述,下列何者錯誤?

題目

有關近接開關的描述,下列何者錯誤?

  1. (1) 檢測物由遠方緩慢靠近,當近接開關產生動作時,從開關前端面至檢測物的距離稱為檢測距離
  2. (2) 一般近接開關檢測物件設定的距離,係以檢測距離之 70~80%為設定原則
  3. (3) 開關動作後檢測物緩慢遠離開關,當開關復歸時,從開關前端面至檢測物的距離稱為復歸距離
  4. (4) 一般近接開關的檢測距離較復歸距離為長

官方答案

(4) 一般近接開關的檢測距離較復歸距離為長

解析

近接開關為防止檢測物在動作點附近抖動誤動,設有磁滯(hysteresis):檢測距離(動作距離)小於復歸距離(reset distance),即靠近時較近才動作、遠離時較遠才釋放。選項4稱「檢測距離較復歸距離為長」與事實相反,故錯誤。選項1、3定義正確,選項2以檢測距離70~80%為設定原則亦合理。