民國114年 第1梯次 機電整合乙級 學科

第69題

在生產線更換氣壓缸並安裝上/下定位感測器,試機時發現氣壓缸動作相反,但PLC 程式顯示正 常,是因下列哪些原因造成的結果?

題目

在生產線更換氣壓缸並安裝上/下定位感測器,試機時發現氣壓缸動作相反,但PLC 程式顯示正 常,是因下列哪些原因造成的結果?

  1. (1) 氣源壓力太高
  2. (2) 電磁閥誤動作故障
  3. (3) 定位感測器接反
  4. (4) 氣壓管接反

官方答案

(3) 定位感測器接反、(4) 氣壓管接反

解析

題目強調「PLC程式顯示正常」,表示控制器邏輯正確,問題在現場配線或感測回授。若定位感測器接反(上下感測器訊號對調),PLC讀取位置狀態與實際相反,使操作者誤判動作相反。若氣壓管接反(進/排氣口對調),氣壓缸受令伸出時實際縮回、受令縮回時實際伸出,造成動作相反。氣源壓力太高僅影響速度力道不會反轉;電磁閥故障則PLC通常不會顯示正常。故選3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料