民國115年 第1梯次 機電整合乙級 學科
第7題
測定三相三線式電路之各相電流,最少應使用
題目
測定三相三線式電路之各相電流,最少應使用
- (1) 三個
- (2) 一個
- (3) 二個
- (4) 四個比流器
官方答案
(3) 二個
解析
三相三線式電路依克希荷夫電流定律,三相電流瞬間值和為零,即 Ia+Ib+Ic=0,因此只要量得其中兩相的電流,第三相可由 Ic=-(Ia+Ib) 推算。故測定各相電流最少使用二個比流器(CT),可節省設備與配線,此接法常用於三相三線的電流監測,答案為二個。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。