民國99年 第1梯次 機電整合丙級 學科

第64題

正常運動中的氣壓缸若突然停在端點不動,應檢查

題目

正常運動中的氣壓缸若突然停在端點不動,應檢查

  1. (1) P L C 程式是否錯誤
  2. (2) P L C 相關接點是否導通
  3. (3) 壓力設定是否過低
  4. (4) 流量調整過小

官方答案

(2) P L C 相關接點是否導通

解析

氣壓缸原本正常動作卻突然停在行程端點不再動作,通常表示已到達端點但控制系統未下達反向指令。此時應優先檢查「PLC 相關接點是否導通」,即端點的近接開關或限位開關有無確實作動、接線與輸入接點是否導通,因 PLC 須收到端點訊號才會切換電磁閥令氣缸返回。若程式邏輯、壓力與流量均正常,問題多出自端點感測接點失效或未接通。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料