民國97年 第1梯次 機電整合丙級 學科

第51題

下列何種方式可使非記憶性定時器( T i m e r ) 正常復置(R e s e t )?

題目

下列何種方式可使非記憶性定時器( T i m e r ) 正常復置(R e s e t )?

  1. (1) 接電源
  2. (2) 切斷計時電源
  3. (3) 接a 接點
  4. (4) 接b 接點

官方答案

(2) 切斷計時電源

解析

非記憶性定時器不保存停電前累計的時間,切斷計時電源後,內部計時狀態會歸零,再送電即從頭計時,達到復置效果。若只接a或b接點,僅改變輸出接點狀態,並不等於清除計時值;接上電源則是使計時器開始工作。故正常復置方式是切斷計時電源。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料