民國101年 第1梯次 機電整合丙級 學科
第12題
電氣設備在潮濕的地方應安裝
題目
電氣設備在潮濕的地方應安裝
- (1) 閘刀開關
- (2) 無熔絲開關
- (3) 漏電斷路器
- (4) 電磁開關以策安全
官方答案
(3) 漏電斷路器
解析
潮濕場所人體與大地間阻抗下降,設備一旦漏電,即使電流不大也可能造成致命感電,因此須裝設漏電斷路器。其原理是以比流器偵測相線與中性線的電流差,當漏電流超過額定感度電流(如30mA)並在設定時間內即跳脫切斷電源。閘刀開關僅為手動隔離,無漏電偵測功能;無熔絲開關保護的是過載與短路;電磁開關用於馬達控制,三者皆無法防止漏電感電。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。