民國101年 第1梯次 機電整合丙級 學科
第69題
若感測器導通之電流量為100 m A ,在傳統電路中若要驅動一個D C 24 V 、4 W 之電磁閥,應 如何處理較恰當
題目
若感測器導通之電流量為100 m A ,在傳統電路中若要驅動一個D C 24 V 、4 W 之電磁閥,應 如何處理較恰當
- (1) 先驅動計時器,再由其接點驅動電磁閥
- (2) 先驅動計數器,再由其接點驅動電磁閥
- (3) 先驅動繼電器,再由其接點驅動電磁閥
- (4) 直接驅動
官方答案
(3) 先驅動繼電器,再由其接點驅動電磁閥
解析
電磁閥消耗功率4W、電壓DC 24V,所需電流 I=P/V=4/24≈0.167A,即約167mA,已超過感測器100mA的導通能力,若直接驅動會使感測器過載或無法可靠吸動線圈。適宜作法是以感測器的小電流去驅動繼電器的線圈,再由繼電器的接點切換電磁閥所需的較大電流,形成以小控制大的隔離控制。計時器與計數器雖有接點,但其功能是計時、計數,並非為功率放大而設;直接驅動則有電流不足的問題。