民國102年 第1梯次 機電整合丙級 學科
第28題
有一雙動氣壓缸搭配二位閥與兩個定位磁簧開關,在I / O 接點固定且正常之下,於試車時發 現定位磁簧開關感應相反,氣壓缸的作動為正確,最可能是何處錯誤所造成?
題目
有一雙動氣壓缸搭配二位閥與兩個定位磁簧開關,在I / O 接點固定且正常之下,於試車時發 現定位磁簧開關感應相反,氣壓缸的作動為正確,最可能是何處錯誤所造成?
- (1) 氣壓缸缸體故障
- (2) 定位磁簧開關安裝位置相反
- (3) 氣壓缸供氣與定位磁簧開關安裝位置相反
- (4) 氣壓缸供氣相反
官方答案
(2) 定位磁簧開關安裝位置相反
解析
題目說明I/O接點固定正常、氣壓缸作動也正確,僅定位磁簧開關感應相反,表示氣路與控制邏輯無誤,問題出在感測_position。最可能為兩個磁簧開關安裝位置左右相反,導致訊號回授與預期相反。若供氣相反則缸體作動方向也會錯,不符題意;缸體故障通常造成不作動。故選安裝位置相反。