民國102年 第3梯次 機電整合丙級 學科
第32題
閘刀開關保險絲斷了應
題目
閘刀開關保險絲斷了應
- (1) 查明原因再換保險絲
- (2) 更換大安培數的保險絲
- (3) 更換小安培數的保險絲
- (4) 更換相同安培數的保險絲
官方答案
(1) 查明原因再換保險絲
解析
閘刀開關保險絲熔斷,代表電路曾發生過載或短路。正確作法是先「查明原因再換保險絲」,排除故障後換回原額定規格,才能確保安全。選項4更換相同安培數保險絲雖規格正確,但漏了先查原因的程序,仍可能再次燒斷甚至引發危險;選項2換大安培數會失去過載保護,選項3換小安培數則在正常負載下即會熔斷,二者均不當。故以先查原因為最完整且安全的處置。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。