民國102年 第3梯次 機電整合丙級 學科

第44題

在控制盤配線完成後,準備第一次送電前,最重要之檢測項目為何?

題目

在控制盤配線完成後,準備第一次送電前,最重要之檢測項目為何?

  1. (1) 感測器接地檢測
  2. (2) 主電源短路檢測
  3. (3) 主電源接地檢測
  4. (4) 是否有供電

官方答案

(2) 主電源短路檢測

解析

控制盤配線完成、首次送電前,最重要的是執行主電源短路檢測(亦稱短路/通路測試)。目的在確認配線無誤接、無金屬屑或絕緣不良造成的相間或對地短路,避免一送電即造成斷路器跳脫、設備燒毀或觸電危險。實務上會以絕緣電阻計(megger)或三用電表量測各回路阻抗,確認無短路後才逐級送電。接地檢測重要但屬其次;確認有無供電是送電後動作,非送電前檢測重點。故最優先為主電源短路檢測。