民國102年 第3梯次 機電整合丙級 學科
第52題
正常運動中的氣壓缸若突然停在端點不動,應檢查
題目
正常運動中的氣壓缸若突然停在端點不動,應檢查
- (1) P L C 程式是否錯誤
- (2) P L C 相關接點是否導通
- (3) 流量調整過小
- (4) 壓力設定是否過低
官方答案
(2) P L C 相關接點是否導通
解析
氣壓缸能正常運動到端點,代表氣源壓力與流量大致足夠;到達端點後不再動作,常見原因是端點檢出開關或 PLC 輸入接點沒有導通,使 PLC 收不到到位信號而無法進入下一動作,應先以電表確認接點與線路。若壓力過低或流量過小,通常會表現為推力不足、速度過慢或中途停滯,而非僅在端點不動。