民國106年 第1梯次 機電整合丙級 學科
第8題
若感測器導通之電流量為100 m A ,在傳統電路中若要驅動一個D C 24 V 、4 W 之電磁閥,應 如何處理較恰當
題目
若感測器導通之電流量為100 m A ,在傳統電路中若要驅動一個D C 24 V 、4 W 之電磁閥,應 如何處理較恰當
- (1) 先驅動繼電器,再由其接點驅動電磁閥
- (2) 先驅動計數器,再由其接點驅動電磁閥
- (3) 先驅動計時器,再由其接點驅動電磁閥
- (4) 直接驅動
官方答案
(1) 先驅動繼電器,再由其接點驅動電磁閥
解析
電磁閥功率P=4W、電壓V=24V,所需工作電流I=P/V=4/24≈0.167A=167mA。感測器僅能提供100mA,直接驅動電流不足且易損壞感測接點。恰當做法是先以感測器輸出驅動繼電器線圈(耗電小),再由繼電器接點接通24V電源驅動電磁閥,既可隔離、放大,亦保護感測器。計數器、計時器非功率驅動元件,不適用。