民國107年 第1梯次 機電整合丙級 學科
第40題
下列何種元件不適合作非接觸感測器?
題目
下列何種元件不適合作非接觸感測器?
- (1) 光遮斷器
- (2) 焦電元件
- (3) 光電晶體
- (4) 應變計
官方答案
(4) 應變計
解析
應變計(strain gauge)須貼附於試件表面,隨構件變形而改變電阻,屬於接觸式感測,安裝時必須與量測物接觸,故不適合作非接觸感測。光遮斷器利用物體遮斷光路、光電晶體接收反射或穿透光、焦電元件感測紅外線熱輻射變化,三者皆可在不接觸被測物的情況下偵測,屬非接觸感測元件,因此選項 4 最不適合。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。