不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?
題目
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?
- (1) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
- (2) 兩者同時啟動
- (3) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
- (4) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
官方答案
(1) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
解析
停電瞬間,UPS 內部的蓄電池經逆變器立即供電,切換時間多為毫秒級,可使設備運轉不中斷;緊急發電機從起動、建立電壓到穩定送電需數秒至數十秒,因此定位為後備電源,待其供電穩定後再由自動切換開關(ATS)轉換電源,並趁機對 UPS 電池充電。UPS 蓄電量有限,只能短時支撐,並非「撐比較久」,故停電時是 UPS 先供電、發電機後援。