正常運動中的氣壓缸若突然停在端點不動,應檢查

題目

正常運動中的氣壓缸若突然停在端點不動,應檢查

  1. (1) 壓力設定是否過低
  2. (2) PLC 相關接點是否導通
  3. (3) PLC 程式是否錯誤
  4. (4) 流量調整過小

官方答案

(2) PLC 相關接點是否導通

解析

氣壓缸在端點突然停止不動,多半是到達端點後未送出位置回授訊號所致。氣壓缸需依賴極限開關或近接開關等端點感測器,在到達端點時送出訊號給PLC,PLC才會下令換向或執行下一動作;若PLC相關接點未導通(如感測器損壞、接線鬆脫或接點接觸不良),PLC收不到端點訊號,氣壓缸便會停在端點不動,故應優先檢查PLC相關接點是否導通。其餘選項:壓力設定過低會使推力不足但仍會動作;流量調整過小僅使速度變慢;PLC程式錯誤多造成整體邏輯異常,而非單純端點停住。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。