民國114年 第1梯次 機電整合丙級 學科
第30題
在電動機控制中,無熔絲開關主要的目的是
題目
在電動機控制中,無熔絲開關主要的目的是
- (1) 過載保護
- (2) 過電壓保護
- (3) 過電流保護
- (4) 過熱保護
官方答案
(3) 過電流保護
解析
無熔絲開關(NFB, No-Fuse Breaker)是一種自動斷路器,當線路發生短路或嚴重過載而產生異常大電流時,其內部熱動或電磁脱扣機構會迅速跳脫切斷電路,主要目的為「過電流保護」(含短路保護)。選項1過載保護雖亦具備,但NFB對微小過載較不敏感,精確過載多由電磁開關搭配過載電驛(OL)負責;選項2過電壓保護由避雷器或突波吸收器負責;選項4過熱保護多靠溫度開關或過載電驛。故本題答案為過電流保護(選項3)。